继电保护如何选择电流互感器

作者&投稿:聂使 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
继电保护用的电流互感器的选择问题?~

根据电机额定电流选择吧?短路电流只瞬间对互感器没影响

根据最大负荷电流确定;一般是最大负荷电流乘10%-25%

电流互感器的选择除应满足一次回路的额定电压、额定电流、最大负荷电流计短路电流的动热稳定性外,还要满足二次回路的测量仪表、自动装置的准确度等级和保护装置10%误差曲线要求。如果容量不足,可将两个二次绕组串联。
一电流互感器的选择原则
1.按额定一次电压选择
所选电流互感器的一次额定电压必须与安装处的电网电压一致,即

式中 ——电流互感器铭牌标出的额定电压,kV;
——电流互感器安装点的额定电压,kV。
2.按额定一次电流选择
在电流互感器周围空气温度一定的条件下,连续流过互感器的一次电流,允许为其额定值的120%。
3. 按额定二次电流选择
由于仪表与继电器已经系列化生产,二次标准电流为5A,电流互感器应与二次标准电流一致,也为5A。
4.按准确度等级选择
电流互感器的准确度等级,应根据不同的用途选择,准确度等级可分为0.2、0.5、1、3、10级等几个不同的等级。
5.二次负荷的计算
二次负荷的计算公式为

式中 ——二次计算负荷, V A;
——二次计算电流,A。
由于二次电流已标准化为5A,负荷主要决定于外部阻抗 ,其表达式为

式中 ——二次负荷的外部阻抗, ;
——连接仪表串联绕组的阻抗, ;
——二次连接导线的电阻, ;
——连接导线接头的接触电阻, 。

电流互感器的选择是根据负荷额定电流选择的,不是根据继电保护装置来定。

参考行业标准DLT866-04CTPT选择

怎样能把继电保护学好?
答:第一章 继电保护工作基本知识第一节 电流互感器电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A电流,转换到二次...

...炉开关柜6208电流互感器电流比600/5A,过流继电器型号GL15-10_百度...
答:1、应该去看调度部门下发的“继电保护定值通知单上的定值”,那个比较准确,下面的只是估计值。2、该继电器的分头应该选择在6A上,即GL15-10继电器的过流插孔应该选择在6A上。3、二次侧过电流定值为:6×170%=10.2A,4.3S;二次定值转化为一次定值,只需要×电流互感器的变比600/5=120,其实分...

电流互感器接线方式有哪几种?
答:2.两相V形接线 该接线方式也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中称为两相两继电器接线。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两V形接线的公共线上的电流反映的是未接电流互感器那一相的相电流。3.两相电流差接线 在继电保护装置中,此接线...

电流互感器的型号参数各代表什么
答:W:在第三位,表示户外型;电压互感器中的根号3参数代表:线电压是相电压的根号3倍。电流互感器选型首先电压等级与之一致,其次与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~1.5倍。关于精度的选择:用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。

电流互感器二次侧选用1A比5A更精准一些吗?
答:在相同的电缆长度和截面时,功耗减小25倍,因此电缆截面可以减小。\x0d\x0a5、电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,...

10KV高压电流互感器接线
答:你这个是多变比电流互感器 使用时只接两个端子就好了,其它的不能短接,不然1S1 1S2会没有输出的 完全空闲不用的绕组端子才需要短接

电流互感器怎么看?
答:4、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器,对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置;5、对于保护用电流互感器的装...

电流互感器与热继电器怎么接线
答:2、电度表属于计量仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能接入开关。所以和热继电器应该无关。2电流表精度低,可以串入符合要求的小电阻,可能你指电流表;3、大电流保护,可以利用电流互感器二次电流使热继电器动作,作为继电保护;4、电流互感器次级不能开路,否则产生高压你说的是否...

按继电保护的要求,一般对电流互感器做哪几项试验?
答:电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈...

高压线路的继电保护中 启动继电器与电流互感器之间的连接方式主要哪些...
答:连接全部是串联,这是由电流的特性决定,电流互感器二次不得开路,在继电器的二次接线中又有星型接线,不完全星型接线,以及叉接型接线等。总之不管那种接法,都不许出现开路。